扬州扬州防水工程 屋面水落口、溢水口细部渗漏分析及对策 - 防水补漏知识 - 扬州房屋漏水维修
常见问题现象
水落口处防水层未处理好出现的渗漏水。
未设置溢水口出现屋面蓄水
6.2.12和6.3.6 防水层在檐口、檐沟、天沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,应符合设计要求。
8.5.4 水落口周围直径500mm范围内的坡度不应小于5%,水落口周围的附加层应符合设计要求。
8.9.4 反坎梁过水孔的孔洞四周应涂刷防水涂料;预埋管道两端周围与混凝土接触处应留凹槽,并应用密封材料封严。
《广东省建筑防水工程技术规程》DBJ 15-19-2006
4.2.10当天沟外檐板高于屋面最终完成面300mm时应设置溢水口
原因分析
水落口处未做防水附加层,未按要求翻入水落口内。
防水层收头处没有做好密封固定措施。
未设置溢水口。
水落口与屋面板之间填塞不密实
预防措施
水落口周围直径500mm范围内的坡度不应小于5%,水落口与基层交接处宜留凹槽,并嵌填耐候密封胶。
防水层和附加层应伸入落水口内不小于50mm,并应粘结牢固。
过水孔的孔洞四周应涂刷防水涂料,预埋管道两端周围与混凝土接触处应留凹槽,并应用密封材料封严。
卷材防水层收头处应用密封胶密封处理,涂膜防水层收应多遍涂刷密封处理。
按规范要求设置溢水口,防水层与溢水口接头处密封完整。
水落口与屋面板之间预留洞空隙宜选用聚合物细石混凝土分两次填塞
一般工序基面清理->细部防水附加层施工->大面防水层施工,防水层收头伸入落水口内并密封处理
水落口处防水层未处理好出现的渗漏水。
未设置溢水口出现屋面蓄水
规范标准相关规定《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012
上一篇:扬州飘窗防水方法|扬州家庭防水
专业漏水检测设备
防水知识
- 扬州外墙防水补漏步骤|扬州家庭防水
- 扬州地下室潮湿是由哪些原因造成的?|扬州家庭防水
- 扬州市白蚁防治公司提醒用户,近期应预防白蚁防治|扬州防水补漏公司【房屋|天面|屋顶|外墙|卫生间|铁皮房|楼面|地下室|水池|厂房补漏】防水堵漏公司
- 扬州屋顶做防水的施工步骤,快来看看吧|扬州家庭防水
- 扬州防水公司闲谈精装修成“惊”装修,防水问题引关注_扬州防水补漏
- 扬州梅花园地下室渗漏水怎么做防水补漏处理_扬州防水补漏
- 扬州防水工程的施工要点及优劣鉴别技巧 - 防水补漏知识 - 扬州房屋漏水维修
- 扬州防水公司最好的一家叫什么名字|扬州防水补漏公司【房屋|天面|屋顶|外墙|卫生间|铁皮房|楼面|地下室|水池|厂房补漏】防水堵漏公司
扬州服务范围:宝应县、邗江区、广陵区、江都区、高邮市、仪征市、
服务网点: 宁南县 大名县 丰林县 张家川县 休宁县 饶河县 华池县 罗甸县 桐梓县 淮滨县 甘洛县 台前县 筠连县 西丰县 泸溪县 长宁县 嘉禾县 开阳县 盐源县 涉县